Hallo, im Juli 2019 habe ich eine Vitodens 300W einbauen lassen. Diese sollte an meine bestehende Viessmann Solaranlage zur Heizungsunterstützung gekoppelt werden. Zudem Verfügt die Anlage der eine Hydraulische Weiche mit Mischer, welcher über eine ADIO EM-M1 gesteuert wird. Nachdem ich zusammen mit meinem Installateur und der Viessmann Werksbetreuung in Dresden ca. 1 Jahr gebraucht habe um herauszufinden, dass meine damalig gelieferte Vitodens 300-W nicht über den richtigen Softwarestand verfügt um mit einer SDIO Erweiterung ein 3-Wege Ventil zur Heizungsunterstützung anzusteuern habe ich nunmehr von meinem Installateur eine neue Vitodens 300-W verbaut bekommen. Damaliger Fehler war, dass die SDIO welche über den Bus an die Therme angeschlossen war von der Therme als ADIO erkannt wurde und demzufolge eine Heizungsunterstützung nicht einstellbar war. Das seit Donnerstag neu installierte Gerät erkennt nun die angeschlossene SDIO wiederum nicht vollständig. Die SDIO wird zwar mit Busadesse 64 erkannt, jedoch auch hier lässt sich die Funktion der Heizungsunterstützung nicht einstellen. Die SDIO wurde zweimal resetet, die Inbetriebnahme der Therme mehrmals durchgeführt. Im Menü Solar der Erstinbetriebnahme lässt sich einfach der Modus Solarfunktion zur Heizungsunterstützung nicht einstellen. Beim Aktorentest erscheint somit das 3-Wege-Ventil ach nicht. Das sollte es aber. Die Frage ist nun.. wie nun weiter? Beeinflusst die zudem angeschlossene ADIO gegebenenfalls die SDIO? Bei Bedarf kann ich gerne Bilder der Menüführung der Therme liefern. Zudem gerne auch die Serialnummern der angeschlossenen Geräte. Grüße Nils