Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Ich verstehe nicht, warum die Heizkreispumpenlogik weiterhin aktiv ist und warum die Anlage überhaupt noch auf den Außentemperatursensor hört, wenn doch über das KNX Modul die wärmebedarfsgeführte Regelung aktiv ist? Wenn alle Stellantriebe 0% senden und die Anlage gleichzeitig noch im reduzierten Betrieb ist, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass die Pumpe dann noch läuft, denn zu dem Zeitpunkt besteht keinerlei Heizbedarf?!? Oder habe ich irgendwas noch nicht richtig verstanden? A5 habe ich auf 0 gestellt. Ich hatte vermutet, dass das evtl. einen Einfluss haben könnte. Hat es aber nicht. De Facto ist es doch dann aber so, dass die wärmebedarfsgeführte Regelung über das KNX Modul in Bezug auf die Pumpe gar nicht vernünftig nutzbar ist? Das KNX Modul verfügt ja über ein Kommunikationsobjekt für die Ansteuerung einer externen Pumpe. Dieses schaltet sofort aus, wenn die Anlage in den reduzierten Betrieb geht und alle Räume 0% melden. Es schaltet erst wieder ein, wenn aus einem Raum eine Heizanforderung kommt. Die interne Pumpe müsste sich also nur identisch der externen Pumpe angesteuert werden. Ließe sich die interne Pumpe umklemmen? Grüße, DerStandart