Guten Tag,
nach einer Verdichterstörung D1 / A9 wollte der Kundendienst gestern zur Überbrückung bis Montag den E Heizstab einschalten. Die Heizung und das Warmwasser sind aber seitdem kalt geblieben, obwohl der E Stab in der Anlagenübersicht zu sehen ist (Stufe 3) und die Parameter "Heizen mit Elektro" sowie "WW mit Elektro" auf "JA" gesetzt sind. Warmwassersolltemperatur ist 50 Grad, aber sie kommt über 24 Grad nicht hinaus.
Wissen Sie, welche Parameter man alle überprüfen muss und/oder wie man den E Heizstab wirklich zum Laufen bringt?
Vielen Dank!
... Mehr anzeigen