Vielleicht habe ich eine Idee für dich, die umsetzbar ist. Potentialfreie Eingänge hast du über die externe Erweiterung EA1. Damit kann eine externe Anforderung/ Betriebsartenumschaltung oder auch externes Sperren realisiert werden. Ob mein Vorschlag mit deiner externen Steuerung funktioniert, musst du dann prüfen. Heizbetrieb/Warmwasserbereitung: Hier stellst du vorab über das Zeitprogramm Warmwasser und Heizbetrieb einen dauerhaften Abschaltbetrieb und für den heizbetrieb die korrekte Heizkennlinie bei deiner Wunschraumtemperatur ein. Die ideale Einstellung der Heizkennlinie kann unter Umständen eine Heizsaison lang dauern. Dazu findest du noch Informationen unter dem nachfolgenden Link. https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338 Jetzt kannst du über den potentialfreien Eingang DE3 eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen, wenn die Räume beheizt werden sollen. Über den Parameter 7011 werden die Anlagenkomponenten ausgewählt, die für die Umschaltung in betracht gezogen werden sollen. Zum Beispiel kannst du hierfür nur deine Heizkreise auswählen. Wenn nur der Kreis A1 (ungeregelt ohne Mischer) und Warmwasser vorhanden sind, musst du hier eine 17 einstellen. Jetzt stellst du über 7012 ein, auf welchen Betriebsstatus umgeschaltet werden soll. Für "Normal" muss der Wert 2 eingestellt werden. Unter dem Parameter 7013 gibst du nun noch die Dauer der Umschaltung vor. "0" gibt an, dass die Dauer, solange der Kontakt geschlossen ist, auch vorhanden ist. Bei dieser Variante ist der Frostschutz immer gegeben. Zur Realisierung der Warmwasserbereitung musst du die Variante wie auf der Seite von Controme beschrieben vornehmen. Viele Grüße °fl