Hallo, Bsp 10 Grad AT Haus: Heizlast ca. 4 kW WP P min : ca 7,5 kW 3,5 kW müssen in das Wasser-Volumen und in den Estrich, falls alles zugedreht geht im Worst Case alles in den Puffer. Puffer mit 400 l Hysterese 5 K --> https://www.endenergie.de/index.php?Aufruf=1&Sel_1=400&TxtSel_1=1&Sel_2=40&TxtSel_2=0&Sel_3=45&TxtSel_3=0&med=0&Sel_4=5.715&TxtSel_4=7 2,3 kWh 2,3 kWh / 3,5 kW = 0,65h Taktdauer., das passt. Wenn die Heizkurven von FBH und HK nicht all zu weit auseinander sind, kann man den Estrich auch mit einrechnen. 1m3 FBH Estrich entspricht 500l Wasser VG