@Ductator >>wurde 12/24 in Betrieb genommen lief die WP den Letzen Winter schon komplett durch ?? Dann hätte sie heute ca. 3000 Verdichter Stunden haben sollen. Welche WP 200-S ist genau verbaut? Typ Aussengerät? Wenn die Anlage läuft, moduliert sie dann? oder läuft sie in der Zeit mit 100% Verdichter. >>>Betriebsstunden, obwohl ein Pufferspeicher mit 400l für die FB vorhanden ist hier herrscht ein Irr-Glaube, dass ein relativ kleiner Puffer einen großen Effekt hat. Bei deiner 160 m2 FBH steckt im Estrich ein Puffer-Äquivalent von ca 5000 l Wasser. Um das nutzen zu können, muss die Heizkurve aber so eingestellt werden, dass der Estrich auch durchflossen wird und nicht durch ERR abgewürgt wird. Deswegen reitet Florian so darauf rum. VG