Hallo, ich wiederhole noch mal: -950.0 dient zur Kalibrierung des Wärmemengenzählers. Im Realbetrieb verändert die Regelung die Pumpendrehzahl so, dass zwischen Kollektor und Speicher 10-15 Grad Unterschied gehalten werden. Das kann man nicht verändern. m Normbetrieb sind es ja auch keine 7,5l/min, sondern das variiert mit der Sonnen-Einstrahlung. Wenn du versuchst an der Schraube zu drosseln, versucht die Regelung gegenzusteuern und fährt die Pumpe bis aus Vollgas und der Wärmemengenzähler spielt verrückt. Was GPT da schreibt, dass man früher heißes Wasser hat, mag für einen Schichtenspeicher zutreffen, dein Vitocell 300-B-EVBB-A ist aber kein Schichtenspeicher. Daher ist das nicht zutreffend. Es gilt die Formel Q=m*c*dt Wenn ich an m drehe steigt zwar dt, das Q bleibt aber gleich. Nur durch die höhere Kollektortemperatur wird der Wirkungsgrad noch schlechter, siehe Bild von letztem Jahr. Die Ursache für den schlechten Ertrag ist potenziell der zu geringe Anstellwinkel der Heatpipe. VG