Hallo Experten, ca. 1 Jahr nach der Aktivierung der Eigenstromnutzung in der Vitotronic 200 WO1C durch den „Heizungsfachbetrieb“ wurde die Störung EF angezeigt. Weder der „Heizungsfachbetrieb“ noch der Viessmann Techniker konnten den Fehler konkret identifizieren. Vermutungen waren, dass die Verkabelung des Energiezählers nicht passt oder ein Abschlusswiderstand fehlt (ist vorhanden). Ob die Steuerung der Eigenstromnutzung jemals funktioniert hat, kann ich leider nicht sagen. Ich habe mir daraufhin die Verkabelung selbst angesehen, dokumentiert (siehe Anhang) und mit verschiedenen verwirrenden Montageanleitungen des Energiezählers verglichen. Nun zu meinen Fragen: - Ist Grundsätzlich eine Verkabelung von einem 1 phasigen Wechselrichter und einer 3 phasigen Wärmepumpe (300A rund) am Energiezähler Saia PCD möglich? - Wenn ja, muss zwingend die Phase 1 am WR angeschlossen sein oder ist die verwendete Phase irrelevant? - Ist die vorhandene Verkabelung korrekt / möglich oder was muss angepasst werden? - In Foren habe ich gelesen, dass erst mit der FW 4.7 (aktuell 4.46) der Vitotronic die verfügbare Leitung über alle 3 Phasen gemittelt wird, nicht mehr an allen 3 Phasen erwartet wird und somit ein FW Update in dieser Konstellation notwendig ist. Ist dies korrekt? Vielen Dank für eure Hilfe!