Hallo zusammen, falls jemand über diesen Thread stolpern sollte - ich ärgere mich immer, wenn keine wirkliche Lösung angeboten wird. In meinem Fall lag es tatsächlich an dem Temperatursensor am Kältemittelsammler. Ich meine er ist mit T6 beschriftet, kann mich aber täuschen. Dieser geht auf die Platine des Kältereglers (an der Außeneinheit). Dort gibt es zwei kleine weiße Stecker für Temperatursensoren, bei meiner Anlage waren drei Sensoren auf einem Stecker und ein Sensor auf dem zweiten Stecker. Der m.E. problematische Sensor war bei mir auf dem Stecker mit den drei Sensoren und davon der mittlere. In meinem Fall war es ein Crimp (diese sind sehr dünn, sitzen nicht wirklich satt). Die Feder, welche ein verrutschen des Crimps verhindern soll, war nicht wirklich sauber eingerastet und ich gehe davon aus, dass dies damit kein sauberer Kontakt war. Die Anlage wurde so ausgeliefert, ich weiß nicht, ob mein Heiztechniker den Stecker gesteckt/konfektioniert hat oder ob das von Viessmann direkt kam; ich habe auf jeden Fall nichts an den Steckern verändert (außer der Korrektur). In gleichem Maße, wie die Steckverbindungen sehr mäßig ausgeführt sind (zusätzlich sind diese an der Kälteregler-Platine nicht nochmal gekennzeichnet (T5, T6, ...), sind die Temperatursensoren sehr wartungsfreundlich integriert - diese sind in eine Hülse gesteckt, die an die Kältemittelleitung angeschweißt / gelötet ist und können ohne Kältemittel abzulassen o.ä. getauscht werden. Gleichzeitig habe ich vorsorglich die Platine des Kältereglers sowie alle Steckverbindungen mit Kontakt-Spray gereinigt. Meine Anlage läuft seitdem wieder einwandfrei. Die Temperatur beim Kühlmittelsammler bleibt während dem Betrieb in etwa bei ~23° (zwischen 21 und 24°), aber weder -38', noch -12°, noch 0°, ... Viele Grüße JohnnyB
... Mehr anzeigen