Ja, man kann so den Volumenstrom beeinflussen, das Gerät regelt zwischen Min und Max in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die zum Haus und zur Anlage passende Pumpeneinstellung gehört zum hydraulischen Abgleich, zusammen mit der Heizkennlinie, sollte eigentlich vom HB bei der Installation "richtig" eingestellt werden. Idealerweise ist die Pumpe und die Heizkennlinie nur so hoch eingestellt, dass es bei Auslegungstemperatur in allen Räumen ausreichend warm wird. Eine zu hohe Einstellung der Pumpenleistung kann zu Rauschen in der Heizverteilung führen und verbraucht unnötig Strom, eine zu niedrige Einstellung kann das Gerät zum Takten bringen (Werkseinstellung Min 10 % ist für viele Anlagen zu niedrig), oder manche Räume werden bei Auslegungstemperatur nicht warm genug. Im Zweifelsfall besser etwas höherer Volumenstrom, damit das Gerät gut läuft (möglichst ohne Takten). Übrigens: Auch Auf- und Zudrehen von Thermostatventilen verändert den Volumenstrom. Klassischer Fehler in der Übergangszeit: Beheizen nur weniger Räume, viele zugedrehte Thermostatventile. Das reduziert den Volumenstrom und führt je nach Anlage zu stärkerem Takten.