Hallo. Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner Vitocal 160-a. Ist seit ca. 8 Jahren in Betrieb, vor ca. 1,5 Jahren wurde der Ventilator und der Widerstand getauscht. Soll-Temparatur ist auf 49Grad eingestellt. Jetzt ist plötzlich der Stromverbrauch drastisch erhöht, der Heizstab wird alle paar Minuten aktiv, sobald die Temperatur auf ca 48Grad abfällt. Innerhalb von 1-2min wärmt er auf über 60Grad auf (oberer Temperatursensor) und der Heizstab geht wieder aus. Es dauert dann 3-5min bis der obere Temperatursensor wieder auf ca 48Grad fällt und das Spiel beginnt von vorn. Der Luft-Wärmetauscher springt so gut wie gar nicht mehr an... Ich habe den Lufteintrittstemperatursensor als Ursache im Verdacht. Über die Serviceeinstellungen habe ich bei E9 auf Code=1 gewechselt (also Zuschalten vom Heizstab, falls Lufteintrittstemperatur unter Wert in E10 fällt). Und siehe da, der Luft-Wäremtauscher springt sofort an. Habe dann die Lufteintrittstemperatur (t 5) abgefragt. Der zeigt sehr seltsame Werte. Mal sind es -30Grad. Mal frage ich ab und er zählt von -7Grad in wenigen Sekunden bis auf 17Grad hoch. Frage: Klingt das plausibel, dass es direkt am Lufttemperatursensor liegt? Falls ja, wie ist die Ersatzteilnummer? Taucht in der Anleitung vom 160-a nämlich nicht auf! Ist ein solches Verhalten der Wärempumpe von anderen Kunden bekannt und gibt es eine andere Ursache als der Sensor? Falls ja, welche? Vielen Dank für Ihre Hilfe!