sorry, aber das Bild war ein Musterfoto der Bedienungseinheit, kein aktuelles Bild. Siehe Text.. Übern Sommer wurde permanent Warmwasser erzeugt, das klappt auch jetzt. Sehr sporadisch springt die 2. Brennerstufe an, heizt dann bis ca. 50 Grad die Kesseltemperatur auf, Vorlauf ca. 45 Grad, geht in Stufe eins und versucht ca. 3-5 x neu zu starten - ohne Erfolg! ca. 2-4 Minutent Takt). 2. Stufe samt Gebläse springt nicht an, Kesseltemperatur sinkt dann auf ca. 30 Grad ab, ebenso Heizungsvorlauf. Mit Schornsteinfegerprüftaste ähnliches Verhalten...2. Stufe bis ca. 50 Grad und schaltet dann auf Stufe 1. nach Ausschalten Schornsteinfegerprüftaste kein Start der Stufe 2 mehr. Heute morgen gegen 6 uhr selbstständig angesprungen, aufgeheizt und dann gegen 7 Uhr wieder auf ca. 30 Grad abgesunken. Keine Reaktion auf Schornsteinfegerprüftaste. Außentemperratur immer so um ca. 10-14 Grad. Was kann ich ggfs. noch testen., da der Heizungsbauer leider erst am Montag einen Mitarbeiter schicken kann? Erkenntis des Laien 1. wenn die Stufe 2 mit Gebläse anspringt, schaltet diese bei ca. 50 Grad wieder ab. 2. Automatisches Einschalten der Stufe 2 mit Gebläse anscheinend nur sporadisch...