Es stimmt, dass durch Senken der Differenztemperatur der Mischer etwas weiter öffnet. Theorethisch kannst du die Differenztemperatur bis auf Null reduzieren. In der Praxis muss man darauf achten, dass Soll-Vorlauftemperatur des Heizkreises nicht (zu weit) unterschritten wird. Gehe bitte beim Senken der Differenztemperatur stufenweise vor, max 2° auf einmal. Beobachte dann den Mischer während des Aufheizens und besonders die Abweichung der Ist-Vorlauftemperatur zur Soll-Vorlauftemperatur. Ist-Vorlauftemperatur des Heizkreises vor Brennerstart und nach Brennerstopp notieren und vergleichen. Bei Differenztemperatur 4° startet der Brenner wenn die Kessel-Isttemperatur gleich ist mit Soll-Vorlauftemperatur.