Schönen guten Morgen, wir haben hier eine Trimatik ohne B an einem Vitola Comferral (33KW). Seit längerem versuche ich (bisher mit Erfolg) die mies eingestellte Heizung zu optimieren. Nun bin ich zwangsläufig beim Thema Schalthysterese gelandet und musste feststellen, dass in meiner Anleitung zur 7450-285 nur das Codierungsfeld 26 genannt wird, um ERB50 an/auszuschalten. In der Anleitung der 7450-285B steht nun, dass mit aktivieren von 26:01 ERB50 aktiv ist und mit 26:01 + 35:01 ERB 80. Wie gesagt, in meiner Anleitung fehlt ERB80, aber an der Trimatik kann ich das Codierfeld 35 dennoch auf 01 stellen. Inwiefern unterscheiden sich denn die beiden Trimatik Modelle, sofern überhaupt? Kam die eine etwas später auf den Markt? Oder gab es einfach 2 "Preismodelle" und intern ist alles gleich? Anders gefragt: Kann ich ERB80 setzen ohne mir Sorgen machen zu müssen? Eine weitere Frage wäre, inwiefern die Adaptive Speicherbeheizung eigentlich Vor- oder Nachteile bringen kann. Nach meinem Verständnis wird die Regelung einfach etwas intelligenter und Versucht "auf den Punkt" anzuschalten. Können sich auch Nachteile ergeben, wenn man die adaptive Speicherbeheizung aktiviert? Danke im Voraus 🙂 PS: OT am Rande - sollte ERB80 gehen und man in den Räumen keine größeren Schwankungen feststellen, ist eine größere Hysterese "immer" von Vorteil? Vorteil eigentlich nur für den Brenner (längere Laufzeiten, größere Pausen) oder auch für die Energieausbeute? ("Immer" im Bezug auf FBH in 2 Geschossen bei recht massivem Haus BJ 1980 (Stahlbetondecken, Mauerwerk, keine Leichtbauweise, keine Wärmepumpe.)