Hallo Chris, Vielen Dank für die schnelle Antwort! Der alte Fühler hatte bei Raumtemperatur zwischen 2000 und 4500Ohm. Definitiv nicht um 500 wie es bei einem PT500 zu erwarten wäre. Nachdem ich dem Kabel dann gefolgt bin, stellte ich fest, dass ich das Kabel andauernd gesehen aber nicht wahrgenommen habe! Shame on me! Allerdings ist der Fühler über der Halterung oberhalb des EEV am Rohr befestigt, also noch im "Geräte-Abteil", nicht im Luftgehäuse des Verdampfers. Ich würde vorschlagen, den Fühler nicht mit einer Stahlschelle zu befestigen sondern mit Edelstahl oder temperaturbeständigem Kunststoff. Die Stahlschelle ist nach 6 Jahren stark korrodiert. Leider kann ich beim Kommentar keine Bilder hochladen. Aber bei Interesse kann ich sie dir zumailen. Jedenfalls läuft die Anlage nach dem Fühlertausch seit zwei Tagen wieder Störungsfrei. Ersatzteil-Nummer ist in der Tat 7829222. Könntest du mir die vollständige Belegung des Steckers X4 oder den Belegungsplan der Verteiler-Leiterplatte zukommen lassen? Nochmals vielen Dank und viele Grüße Sven