Hallo Stefan, ich hoffe du hast dich bei der "Anzahl Einschalt. Verd." vertippt. Die Zahl sollte maximal dreistellig sein und dann auch nicht mit einer 7 beginnen. Wenn die Zahl stimmt dann taktet sich deine WP gerade zu Tode. 7.000 Starts sollte sie in 5-7 Jahren haben. Laut Datenblatt leistet deine Vitocal 333-G BWT 331.B10 10,5 kW und ist eine On/Off Maschine die nicht moduliert. Im Neubau wären 6 kW und in kalten Orten (NAT-16) 8 kW normal. Deshalb habe ich nach der PLZ gefragt. Deine Heizung ist m.M.n. zu groß für dein Haus (insb. da du KWL hast) und da sie ihre Leistung nicht regeln kann, vermute ich das sie mit den aktuellen Einstellung permanet an und aus geht. Das ist nicht gut für den Verdichter, moderne gut eingestellte WP laufen mit niedriger Leistung 24h durch. Du hast ein Leistungsmonster das vermutlich permanent taktet. Als erste Massnahmen empfehle ich dir die Raumtemperatur und die Heizkennlinie einzustellen. Schau welche Temperaturen ihr aktuell in den Räumen habt und welche ihr auch zukünftig wollt und stell die an der Heizung ein. Wenn du 22° RT hast, stell das ein, auch wenn bisher 20°C dort stand. Deine Heizkennlinie ist für einen Neubau zu steil. Wir haben hier aktuell RT 21°C, Neigung 0,2 und Niveau 2K eingestellt. Falls du Einzellraumregler hast solltest du diese alle öffenen, sonst bekommt deine WP die produzierte Wärme nicht los und taktet. Die Raumtemperatur regelt man mit einer WP i.d. R. über die Aussentemperatur in Verbindung mit der Heizkurve. Wenn die Verdicherterstarts 7.000 stimmen, empfehle ich dir deine Anlage im https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen vorzustellen und dich mit der Bedienung vertraut zu machen. Hier noch ein paar Anmerkungen zu deinen o.g. Werte. Heizkreis 1: Betriebsprogramm: Heizen und Warmwasser. Betriebsstatus: Normal Zeitgrogramm Heizen: 4:00 bis 21:30 Uhr / Was ist in den restlichen Zeiten? Reduzierte RT? Raumtemp. Soll 20°C / Hier solltest du den echten gewünschten Wert einstellen. Red. Raumtemp. Soll 16°C / Nutzt du die? Heizkennlinie: Neigung 0,6. Niveau -2K / Zu steil für Neubau -> siehe oben. Heizkreispumpe: Ein Vorlauftemperatur: 55°C (als ich abgelesen habe) / Da wurde gerade WW gemacht. Anlagen Info: Anlage: Außentemp. 6°C Betriebsstatus Anlage: Normalbetrieb Heizperiode: Ka Zeitprog. E-Heizung: 0:00 - 24:00 Uhr - Stufe 3 / E-Heizung würde ich bei der großen Maschine ausschalten. Zeitprog. Warmwasser: 5:30 - 22:30 - Normal / Kritisch und sorgt in Verbindung mit WW-Zirkulation für Energieverschwendung. Hast du eine Zirkulation? Du solltest dir hier eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Einstellung überlegen. Wir z.B. sind zu 4 und heizen einmal am Tag um 12:00 Uhr einen 300l WW-Speicher auf 44°C. Das reicht dann bis zm nächsten Morgen zum duschen von 2 Erw. Der Temperaturfühler sitzt bei unserem WW-Speicher mittig, sprich alles WW drüber ist wämer als die 44°C. Wird mal abends geduscht oder gebadet erfolgt dies i.d.R. bis 19:30 Uhr. Damit dann morgen wieder ausreichend WW da ist habe ich danach eine zweite Aufheizphase eingestellt. Das ganze nur mal als Beispiel wie so ein WW-Zeitprogramm aussehen kann, dass das mit deinen 170l nicht so einfach geht ist mir klar. Wärmepumpen Info: Verdichter: Ein Primärpumpe: Ein Sekundärpumpe: Ein Ventil Heizen / WW: WW / Passt zu den Vorlauf 55°C oben. Interessant wäre die Vorlauftemp. beim Heizen. Betriebsstunden Verdichter: 778h / Ist vermutlich mit Estrich ausheizen. Ausgehend von den Werten im Betriebstagebuch (7x46h =322h) Anzahl Einschalt. Verd. 7023 / Wenn nicht vertippt, dann Katastrophe. Durchlauferh. Stufe 1: Aus Durchlauferh. Stufe 1: 529h / Wurde der Estrich mit der WP ausgeheizt? Im Wostcase aber auch WW was deinen hohen Stromverbrauch nach dem Zählerwechsel erklärt. Laut Datenblatt ist da ein 8,8 kW Durchlauferhitzer din. Bei mir ist ein 9kW verbaut. Stufe 1 = 3 kW, Stufe 2 =6 Stufe 3=9 kW Durchlauferh. Stufe 2: 539h JAZ Heizen: 5,8 / Überraschend gut. Der Wert ist aber nur WP intern, anhand des Kältekreises ermittelt. Korrekt macht man dass mit einem externen Wärmemengenzähler und dann rechnet man auch den Stromverbrauch des Durchlauferhitzers hinzu. Denkbar ist das deine WP beim Estrich ausheizen ihre viele Leistung ordentlich losgeworden ist. Wie sieht das Schaubild Energiebilanz aus? JAZ Warmwasser: 3,4 / Vermutlich für eine SoleWP in Ordnung. Ich komme mit LWWP auf 3,1. Wie sieht das Schaubild Energiebilanz aus? JAZ gesamt: 3,7 / Der Wert ist für SoleWP mies. Ich komme mit LWWP auf 3,6, WW = 3,1, Heizen = 3,8. Dein Wert müsste bei deiner guten JAZ Heizen höher sein. Schau mal, ob es ein Logbuch gibt und notiere dir die Daten. Wann und wie lange wird WW gemacht bzw. geheizt? Notier dir auch die Betriebsstunden und Verdichterstarts. Am besten täglich und immer zur gleichen Uhrzeit. Anfangs ggf. mehrmals am Tag. Schreib dir auch auf, was du alles verstellst. Wie oben bereits erwähnt, empfehle ich dir ins HTD Forum zu wechseln (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/30/Waermepumpen). Eine 10,5kW On/Off Maschine ist schwerig vernüftig einzustellen. Bereite dich vor und mach dich mit deiner Bedinungsanleitung vertraut. Besorg dir deine ENEV Berechnung, Heizlastberechnung, Unterlagen zur Wärmequelle (Bohrung??), Unterlagen zur FBH (Heizkreislängen usw.). Schau was für Hysetresen WW und Heizen eingestellt sind. Die Mitglieder helfen dir wenn du mitwirkst und Zahlen, Daten, Fakten lieferst. VG Christian
... Mehr anzeigen