Hallo Patrick, in den letzten Woche hatte ich wieder mehrfach das Problem. Ich habe einmal die Daten von einem Fall aufgeschrieben: Es fing wieder damit an, dass die Raumtemperatur abgefallen ist und die Heizkörper kalt wurden. Der Brenner an der Heizung war aus. Anbei die Werte von der Anlage: Soll-Raumtemperatur: 22°C Ist-Raumtemperatur: 21°C Unter Speicher / Zustand: Soll-Warmwassertemp.: 50°C Ist-Warmwassertemp.: 50°C Unter Anlage / Zustand: Kesselwassertemp. Soll: 0°C Ist: 82°C Rücklauftemp. Soll 42°C Ist: °C Vorlauftemp. HK A Wert: °C Vorlauftemp. HK B Wert: 0°C Rücklauftemp. Wert: °C Min. Begrenzung der HK-Vorlauftemperatur: - Adresse 038: 020 Wenn ich nun die Warmwassertemperatur auf 10°C stelle wie von dir geschrieben fängt sich die Heizung tatsächlich wieder und heizt die Heizkörper hoch. Wenn ich danach (ggf. so 30 – 60 min. später) das Warmwasser wieder auf 50°C hoch drehe bleibt sie manchmal wieder hängen, manchmal läuft sie aber auch normal weiter. Was würdest du basierend auf diesen Infos zur Ursache sagen? Du hattest ja geschrieben, dass mein Heizungsmonteur den Widerstandwert der Auslauftemperatursensor prüfen und mit der tatsächlichen Temperatur vergleichen soll. Bestätigen die Daten diese Vermutung? Falls der Sensor kaputt wäre, könnte man dann davon ausgehen, dass die Platinen in Ordnung sind? Und anders herum: Was sollte mein Monteur machen, wenn der Sensor bei der Messung anscheinend in Ordnung ist? Vielen dank für deine Rückmeldung im Voraus! Beste Grüße, Simon Kronbach