Hallo, ich habe noch einmal nachgesehen, fälschlicherweise habe ich die Z011460 angegeben, ich habe aber die Z012094. Also Vitotronic 200-s 201.C10. Dort gibt es keine Codierung 7340, 7341, 7342. Da ich ja alle Ventile auf dauerauf habe (ohne Stellmotoren, sollte ja mein Überstömventil geschlossen sein.) War es aber nicht, deswegen war bis gestern der Rücklauf nur 1k niedriger. Jetzt liegt die Spreizung bei 3 K. Mein Volumenstrom liegt bei 1300 l/h. Das ist zwar unter den geforderten 1600l/h aber ein Fehler kommt nicht. Ich habe 1400 m Rohrleitung auf 160qm und eine max. Vorlauftemperatur von 28 Grad. Die Strömungsgeräusche sind halt recht hoch, daher wollte ich die Pumpe runterregeln. Da ich alle Ventile immer offen habe, brauche ich ja nicht so eine hohe Vorlauftemperatur und Volumenstrom. Das Problem ist, dass sich mein Heizungsbauer einfach damit auch nicht gut auskennt, wenn es um Luftwärmepumpe mit FBH und Niedrigenergiehaus geht. Edit: Mir wäre es lieber es würde einfach ein Fachmann vorbeikommen, der das alles optimal einstellt, aber bis jetzt habe ich keinen gefunden, meistens heißt es nur, die Heizung läuft doch und es wird doch warm. Das ist aber nicht meine Einstellung wozu baue ich ein hochenergetisch Haus in Holzständerbauweise mit FBH wenn dann die Heizung nicht optimal eingestellt ist?