Bei der Speicheraufheizung wird bis 2,5 Grad höher als die eingestellte Soll-WW-Temperatur aufgeheizt, dann geht der Brenner aus, aber während der Pumpennachlaufzeit wird der Speicher durch die noch vorhandene hohe Kesseltemperatur weiter aufgeheizt; rund 5,5 Grad über Soll-WW-Temperatur sind also normal (hängt auch von der Speichergrösse ab). Leider ist dieses Verhalten nur in der Serviceanleitung beschrieben (siehe Funktionsbeschreibung Warmwasserbereitung), nicht aber in der Bedienungsanleitung. Die Zusatzaufheizung des Speichers zur "Legionellenprophylaxe" genügt nicht, sondern es müssten auch alle WW-Leitungen und ggf. Zirkulationsleitungen mit dem heissen Wasser durchspült werden. Wenn alle WW-Zapfstellen regelmässig genutzt werden und der Speicherinhalt in etwa einem Tag erneuert wird, besteht in einem EFH normalerweise kein Bedarf für eine "Legionellenschaltung". Zudem ist die Zusatzaufheizung bereits wieder umstritten, möglicherweise züchtet man so besonders resistente Legionellen.