Das könnte an der Einstellung der Heizkurve liegen. Die Heizkurve bildet zusammen mit der Außentemperatur eine Neue Vorlauftemperatur. Die Heizkurve wir mit Werten zw. 0,5 bis 2,0 eingestellt. Der Fußpunk liegt meistens bei 20°C, bedeutet bei einer Außentemperatur von 20°C ist die Heizung aus. Die Steilheit der Heizkurve gibt an, um wieviel sich die Vorlauftemperatur änder soll wenn sich die Außentemperatur um 1 Kelvin (°C) ändert. Z.B.: Steilheit 1,5 / Auslegungsfall bei -12°C Vorlauf 55°C bedeutet, steigt die Außentemperatur auf 5°C sind das 17 Kelvin also 17*1,5 = 25,5 Kelvin somit sinkt die Vorlauftemperatur auf 55-25,5= 29,5 °C. Wenn sie es gerne wärmer hätten sollte der Wert kleiner werden (flacher). Es könnte durchaus sein das der Außenfühler einen falschen Wert vorgibt, kann man aber über die Regelung erfahren. (Außenfühler sollte auf der Nordseite und im Schatten möntiert sein) Gruß m_schunter