Hallo Ester2023, Ich hatte einmal von einem engagierten Community Nutzer auf meine Frage hin folgende versierte Antwort bekommen. Vielleicht hilft dir das als Troubleshooting Guideline weiter. Anbei ein "cut" and paste" %<--------------------------snip------------------------------------------------------------------------------------------snip---------------------------------->% Wie verhält sich die Anlage, wenn die Elektroden, insbesondere die Ionisationselektrode getauscht werden? Ist evtl. ein weißer Belag auf den Elektroden und dem Flammkörper aufgefallen? Fehlerquellen: - Ionisierungsstrom in einem ungültigen Bereich . - defekte Regelung - Gaskombiventil, - Elektrode - Verschmutzung des Brennerraumes Aus der Regelung kann ein entsprechendes Abnahmeprotokoll gezogen werden. Entweder durch den Heizungsfachbetrieb oder durch einen unserer Techniker. Zur Fehlersuche vor Ort würde ich dir ggf. den Einsatz einer unserer Techniker empfehlen. Die Beauftragung dazu muss über deinen Heizungsfachbetrieb erfolgen. Auch wenn ein Fehler bereits im Gewährleistungszeitraum aufgetreten ist, heißt das aber nicht gleich, dass es auch unter die Gewährleistung fällt. Zunächst sollte erstmal die genaue Ursache ermittelt werden. Der Hinweis auf die veränderten Witterungsbedingungen könnte die Abgasrezirkulation bestätigen. Das Abgasrohr vielleicht an einer Stelle auseinander gerutscht ? Eine Abgasprüfung bzw. Ringspaltmessung könnte hier Klarheit schaffen. %<--------------------------snip------------------------------------------------------------------------------------------snip---------------------------------->% Übrigens: Ich kann mich erinnern, dass unser Heizungstechniker etwas mit "Verschmutzung" und "saubermachen" erzählte. Alles Gute und viel Erfolg