Wir haben das Phänomen, dass die Heinzungsanlage willkürlich nicht heizt. Daber haben wir zur Ergründung der Ursache die Daten u.a. aus der Steuerung gesammelt. Der Heinzungsbauer hat bereits die Umwelzpumpe ausgewechselt, doch das ist nicht der ursächliche Fehler. Ich persönlich sehe den Zusammenhang bei der Außentemperatur. Heute vormittag z.B. als die Heizung nicht angelaufen ist gab es folgende Werte: Außentemperatur=21 Grad (real dürfte die Außentemperatur bei 6 oder max. 7 Grad liegen. Die Kesseltemperatur lag bei 50 Grad, die Vorlauftemperatur bei 22 Grad. Der Mischer war geschlossen und die Umwelzpumpe (im Automatikbetrieb) nicht aktiv. Nach einigen Minuten wechselte die Außentemperatur (Parameter 1) auf 12 Grad, der Mischer wurde geöffnet und die Umwelzpumpe aktiviert. Alles ohne einen Eingriff. Insgesamt lag auch die Tage davor (trotz deutlich niederigerer Temperaturen) die Außentemperatur bei 18,16,17,11,13,14,21,12 Grad was deutlich nicht den tatsächlichen, erheblich niederigeren Temperaturen entsprach. Eingesetzte Komponenten: Vissmann Heizung mit Öl-Gebläsebrenner (VEA/VEC II, 40 KW, Bj 1997) Kessel VB040 Vissmann Trimatik 7450 365 Steuerung Mischer DN(NW) 20-50 Mischer-Motor 7403 858 Umwelzpumpe Grundfos ALPHA2 Meine Vermutung liegt beim Außentemperatursensor. Kann der deaktivert werden um diese Vermutung zu verifizieren? Kein Heinzungsbauer, aber Maschinenbauer und Elektroniker.