Vielleicht war der Begriff Wärmeanforderung falsch gewählt. Laut der Anleitung haben die Fußbodenthermostate einen digitalen Ausgang. In der Bedienungsanleitung des Fußbodenthermostats steht: Zitat: "Anschließen einer Umwälzpumpe Am Digitalausgang des Fußbodenthermostats kann eine Umwälzpumpe angeschlossen werden. Dieser Digitalausgang ist potentialfrei über ein mechanisches Wechselrelais ausgeführt. Der maximale Dauerstrom beträgt 2 A. Der Digitalausgang wird immer mit 10 Sekunden Verzögerung mit Strom versorgt, wenn einer der Ventilausgänge aktiv, also tatsächlich geöffnet ist." Weiter unten dann zur beschreibung der LED: "Keine Pumpen-/Wärmeanforderung, Ausgang nicht aktiv" Aus meiner Sicht ist der Digitalausgang des Fußbodenthermostat doch als Wärmeanforderung zu verstehen. Alles andere macht in meinen Augen auch keine Sinn, denn nur wenn Wärme benötigt wird soll ja auch die Umwälzpumpe aktiv werden. Somit komme ich zu dem Schluss, dass ich den Digitalausgang selber abgreifen und auf das LAN legen muss um ihn dann in meine Heizung einspeisen zu können.
... Mehr anzeigen