Hallo, ich wiederhole mich gerne: ich mache einen Reset und stelle als einziges 97:1, weil es den ATS nicht automatisch erkennt (muss er laut Servicebeschreibung auch nicht). A1:1 stellt sich automatisch ein, ebenso A0:1 für die Ferbedienung. b0:0 ist Voreinstellung, so steht er auch. Wir brauchen nicht nacheinander alle Kodierungen durchzugehen, es ist ALLES VOEREINSTELLUNG, außer die 97:1 und die, die sich automatisch einstellen (A0:1 und A1:1). Mir geht es nicht um die Heizkreispumpenlogik über die A5, d.h. "Heizkreispumpe aus, wenn Aussentemperatur (AT) 1K größer als Raum-Solltemperatur (RTsoll)" sondern um die RAUMTEMPERATUR-Geführte Heizkreislogik, wie auch im Titel dieses Threads steht, über Kodieradresse b5. Und das FUNKTIONIERT NICHT, wenn ich es, alles andere unverändert und in Voreinstellung, auf b5:5 stelle. Die Raumtemperatur ist 21°C laut Betriebszustand-Anzeige, die Raumsolltemperatur ist 18°C laut Kurzabfrage. Enstsprechend der Beschreibung im Servicemanual S. 36 und bei den Kodierungen S. 57 sollte "Heizkreispumpe aus bei RTist > RTsoll + DT. DT ist bei b5:5=1°C und es schaltet auch nach längerer Zeit nicht aus. Ich muss mal deutlicher werden: ich betrachte das als eine zugesicherte Produkteigenschaft und habe deswegen 90 € für eine neue Platine, die ich sonst nicht gebraucht hättte, ausgegeben. Am liebsten würde ich mittlerweile das Teil zurückgeben und es auf eine Hocheffizienzpumpe anrechnen lassen. Viele Grüße