Hallo lavendeline,
der Reihenpufferspeicher Vitocell 100-W mit 46l Volumen und integriertem Überströmventil wird dir mit Sicherheit bei den Strömungsgeräuschen helfen, da das Überströmventil direkt am Reihenpuffer angebracht ist.
Ein Takten der Außeneinheit lässt sich damit jedoch nicht merklich reduzieren. Die Zeit, die erforderlich ist, um mit der Leistung deiner Wärmepumpe das Volumen von 46L auf Temperatur zu bringen, beträgt wenige Minuten. Der Reihenpufferspeicher sollte energetisch gesehen nicht im gemeinsamen Rücklauf, sondern im Rücklauf des Fußbodenheizkreises sitzen, da sonst bei der Warmwasserbereitung unnötig Energie verbraucht wird.
Ich empfehle Dir zur Laufzeitverlängerung, die Einstellung der Fußbodenthermostatventile zu überprüfen. Ein gut abgeglichenes System benötigt keinen Pufferspeicher, da die Fußbodenheizung bereits die Wärmeenergie puffern kann. Die einzige Einschränkung stellen hierbei die Thermostatventile dar, die den Betrieb der Wärmepumpe unterbinden können.
Beste Grüße, °ch