Danke, von den Temperaturen her, müsste deine Anlage die Warmwasserbereitung locker schaffen und das ohne, dass sie vorher eine Abschaltung aufgrund von einer zu hohen Vorlauftemperatur hat. Dass der Durchlauferhitzer in der ersten Stufe mitläuft, liegt vermutlich daran, dass die Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur zu groß ist. Hierfür ist der Parameter 600D zuständig.
600D - Temperaturanstieg je Stunde für Warmwasserbereitung
Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter dem eingestellten Wert liegt, schaltet die Regelung den Elektro-Heizeinsatz, den Heizwasser-Durchlauferhitzer oder den externen Wärmeerzeuger ein. Dieser Parameter gibt den Temperaturanstieg für die Berechnung der Aufheizdauer an. Aus der Aufheizdauer ergibt sich der jeweilige Einschaltzeitpunkt für die Trinkwassererwärmung.
Als Richtwert zur Einstellung kann davon ausgegangen werden, dass 1 kW Wärmepumpenleistung bei 100 l Wasser einen Temperaturanstieg von ca. 10 K/h bewirkt. Als Beispiel: Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6 kW erreicht also bei einem Speichervolumen von 200 l einen Temperaturanstieg von ca. 30 K/h.
Leider kann ich mich nicht auf deine Anlage aufschalten. Was daran liegt, dass sie in den Niederlanden steht.
Viele Grüße Flo