Welche Regelung ist bei dir verbaut ? Und zum MAG: Die 1,5 bar sind der Auslieferungszustand. Der Vordruck muss aber noch an die Geodätische Höhe der Heizung angepasst werden. 1,5 bar entsprechen 15m Wassersäule. So hoch wird dein Haus nicht sein. Wenn ich mal von einem durchschnittlichen Gebäude ausgehe, sollte der Vordruck auf etwa 0,8 bar eingestellt werden. Der Fülldruck der Anlage ca. 0,5 bar höher. So ist sichergestellt, dass sich genug Wasser im MAG befindet, aber auch noch einen Gutteil aufnehmen kann.