@Hag , wenn du eine Anlage mit LAN-Modul hast, könntest du mit der aktuellsten SW inzwischen wahrscheinlich EEBUS nutzen und hättest mit einem üblichen CAT-Kabel und einer RJ45-Dose im AAR des ZK ausgesorgt. Da gibt es auch schon mindestens einen Thread hier, wo du mehr finden könntest. Wenn du über die SmartGrid-Eingänge gehst, dann betrifft das Netzspannung. Demzufolge sollte es eine Elektrofachkraft sein, zumindest jemand, der weiß, was er da tut. Ebenso muss das Kabel netzspannungstauglich sein. Wie zu lesen war, haben aber selbst Elektriker an der Stelle CAT-Kabel verlegt. Im Elektrokasten gibt es leider Wildwuchs seitens der Netzbetreiber. Jeder kocht hier noch sein eigenes Süppchen. Da musst du dich beim Netzbetreiber erkundigen oder du beauftragst ohnehin einen Elektriker, der es weiß. Es kristallisiert sich aber eine Klemmleiste in dieser Form im AAR des ZK heraus. Die beiden blauen Anschlüsse sind für die WP 143.1 und 143.4 Manche NB wollen aber auch noch zusätzliche Trennrelais, weil sie wahrscheinlich ihren Gateways nicht trauen. Solche Klemmleisten werden inzwischen von einigen Herstellern vorkonfektioniert in verschiedenen Ausführungen entsprechend der Vorgaben der NBs angeboten. Steuersignal-Klemmenleiste (821-509) | WAGO TS -14A ENWG PT 2,5-MT - Klemmenleiste - 1888104 | Phoenix Contact Steuersignal-Klemmenleiste (821-510) | WAGO TS -14A ENWG - Klemmenleiste - 1869395 | Phoenix Contact