Habe nach einigen Versuchsreihen mit unterschiedlichen Parametern für die Heizkennlinien und die Raumtemperaturen festgestellt, dass die Soll Temperatur bzw. die Ist-Temperatur des Mischer Heizkreises (Heizkreis II) min. 2..3 K tiefer liegen muss als die des Heizkreises I (ohne Mischer). Dabei spielt die absolute Höhe der Temperaturen in beiden Heizkreisen keine Rolle. Solange diese Differenz gewährleistet ist, läuft die Hydro Auto Control stabil mit plausibler Modulation der Primärkreispumpe. Unterschreitet man diese Min. Differenz läuft die Primärkreispumpe unmoduliert auf konstant 100%, was mir nach einem Versagen der Hydro Auto Control aussieht. Parallel dazu kommt es bei konstanten Durchflussraten um die 1800l/h anscheinend intern oder extern zu einem partiellen hydraulischen Kurzschluss mit signifikant reduzierter effektiver Wasserumlaufmenge, welche sich dann so schnell erwärmt, dass nach rund 10...13min Laufzeit der Verdichter abschaltet, da die obere Temperaturgrenze erreicht wird. Nachfolgend ergibt sich ein periodischer Taktzyklus des Verdichters. Hält man die o.g. Differenz-Bedingung von 2..3 K ein, so läuft das System komplett plausibel mit Modulation der Primärkreispumpe (im Bereich 40...50%) ohne Taktung des Verdichters. Dabei spielt es scheinbar keine Rolle, ob durch Differenzen der Raumtemperaturen, oder Wahl anderer Heizkennlinien sich diese Differenz ergibt. Das kann doch so nicht gewollt sein und ergibt weder physikalisch noch technisch irgendeinen Sinn ! Parallel ist festzustellen, dass die Heizkreispumpe von Kreis II ständig läuft (Ausnahme Sommersparbetrieb), insbesondere auch dann wenn das 4/3 Ventil Kreis II schließt und nur Kreis I bedient. (Anzeige der App mit Innengerät verglichen !) Leider konnte mir noch niemand helfen, ob diese Probleme durch das SW Update behoben werden ?!
... Mehr anzeigen