Hallo Flo_Schneider, Ich habe die Zeichnung selbst von meinem Heizungsbauer nicht erhalten. Die obige habe ich selbst erstellt. Der Heizungsbauer hat das richtige Schema, welches initial von Viessmann kam, leider nicht verbaut sondern (angeblich, so mir erzählt) mit einem Viessmann Ingenieur aus dem "Schemenbrowser" (was immer das ist) gezogen und man sagte mir, dass dieses Schema zwar nicht für meine Geräte vorgesehen sei, aber schon (irgendwie) funktioniere.... Ich hatte dann Hilfe über die Kammer gesucht, die hat mich aber an Rechtsanwalt/Gutachter verwiesen. Ich hatte dann meine Rechtschutzvers. involviert und eine Mediatorin eingeschaltet. Es wurde einiges verbessert, allerdings bekäme ich den kompletten Umbau auf das korrekte Schema dann ohne richtigen Rechtsstreit (mit dennoch ungewissem Ausgang) wohl nicht umgesetzt - die Frage ist, ob das denn notwendig ist, auch im Hinblick auf die Erweiterung in der Steuerung. Meine Fragen hier im Forum zielen letztendlich darauf ab, wie ich aus dem nicht optimalen Schema dennoch das Maximum herausholen kann ohne die komplette Verrohrung zu erneuern. Der Bivalenz-Betrieb wurde ja von mir in der WP aktiviert und die WP hat von mir alle relevanten Sensoren angeschlossen bekommen und es wurde der Vitocrossal mit EA1 als externer Wärmeerzeuger angeschlossen. Somit für mich die Frage: Wie ist das am Besten zu konfigurieren? (also der Eingang der EA1, Sperren oder Kesseltemp Erhöhung) Muss ich bei der WP Konfig was beachten ... usw. Mein Heizungsbetrieb hat jegliche Umkonfiguration der WP komplett abgelehnt und sogar drauf bestanden, dass ich die WW Bereitung selbst in der WP konfiguriere oder Viessmann beauftrage.. (habe ich sogar schriftlich ... 🙂 ) LG Thomas