165m² EFH KfW40+ Ich habe die ERR abgeschraubt und fahre auf Dauerdurchfluss der Topmeter. Ich fahre aktuell mit ca 1300L/h, laut Datenblatt sollten es ja 1400L/h sein, laut Viessmann Techniker reichen 900. So oder so, je mehr Durchfluss, desto geringer kann der Vorlauf sein (so zumindest mein Verständnis) Neigung 0,1 // Niveau 0 Zirku mache ich 3mal am Tag, je 5min. Denke das sollte man schon machen, weil sonst die Zirkulationsleitung dauerhaft steht...das Wasser darin wird ja nicht besser 😉 Aber je Zirku-Lauf verliere ich 1Grad, thats life. Warmwasser mache ich auch einmal am Tag, auf 48Grad. Jedoch geht das nur im Sommer. Im Winter zweimal am Tag, die Sekundärpumpe sorgt hier meiner Meinung nach für eine ungewollte Zirkulation im Warmwasserspeicher und sorgt für unnötige Verluste - prüfe ich aber im Winter nochmal. Das Problem mit undichtem "Küken" haben ja ein paar Mitglieder hier. Ich habe keine Frischwasserstation (leider), sondern einen reinen Warmwasserboiler 300L. Und einen 100L Puffer für FuBoHeizung. Kombiniert in einem Hybridspeicher WPU 300/100. Ich denke das wichtigste ist einen möglichst großen Durchfluss sicherzustellen, Überströmungsventil habe ich damit zu gedreht, bei mir 500mbar. Welchen Durchfluss hast du? ERRs aktiv?