Hallo liebe Viessmänner, zu meine Anlage habe ich eine Frage und hätte gerne eure Einschätzung. Wir wohnen in einer neu gebauten Doppelhaushälfte in NRW mit 180m² Fußbodenheizung. Wohnfläche sind ca. 120m². Die restlichen 60m² sind Keller und Spitzboden. Einzelraumregelung ist über KNX in jedem Raum verbaut. Heizkurve steht auf 0,4 mit Neigung von +1°C Unser Heizungsbauter hat uns nun eine Vitocal 200-s D10 mit 10kw eingebaut. Zur Hydraulik ist zu sagen das wir einen richtigen 200l Pufferspeicher (kein Takten in übergangszeiten) für die Heizung und für Warmwasser eine Frischwasserstation von 300l haben. Hinter dem Pufferspeicher hängt nur die Fußbodenheizung mit einer Pumpe und einem Mischer. Beigefügt habe ich nun 2 Trendkurven wie die Anlage so läuft. Heizkurve ist auf 0,4 mit Neigung von +1°C eingestellt. Die Anlage Taktet bei einer Außentemperatur von ca. 1°C ca. 10 mal in 24 Stunden. Wenn Sie an ist läuft Sie mindestens 40 min. Man kann anhand der Trendkurven ja sehen das der Kompressor es schaft sich zu schmieren, dann runter moduliert und wieder aus geht. Überall ist zu lesen das die Maschinen ja laufen wollen für eine lange Lebensdauer. Bei minimaler modulation von 4,4kw bei 2°C und sogar 5,5kw bei 7°C wird dieses laut Datenblatt glaube ich recht schwer. Da ich gerne lange von der Anlage was haben möchte und diese auch nicht ganz billig war würde ich gernen folgendes wissen. Ist die Anlage so wie Sie läuft gut umgesetzt oder ist Sie zu groß gewählt? Muss die Anlage durch laufen da sie ja einen Inverter hat oder ist dieses Takten ok? Mit freundlichen Grüßen