Der Nachlauf der Pumpe vom Abschalten des Brenners bis zur Umschaltung auf den Heizkreis sind in Werkseinstellung 120 Sekunden. Mit Parameter 934.0 könntest du das zwar ändern, aber die paar Sekunden dürften nichts merklich ändern und die Gefahr dass durch plötzliche Temperaturschwankungen z.B. eine Pressmuffe undicht wird würde ich nicht riskieren. Es gibt zwar den Parameter 933.3 zum Vorrang der Trinkwassererwärmung. Das ist aber für dich unrelevant, da das nur bei seperaten Speicherladepumpe wirkt. Wenn du merkst dass die HK kalt werden dann dauert vermutlich die Trinkwasserbereitung zu lange. Normalerweise ist die Hysterese zwischen ein und ausschalten bei 2,5 °C unter bzw. über den Sollwert. Vermutlich hast du ein Zeitprogramm für die Trinkwasserbereitung und es ist somit ein höherer Temperatursprung bei Start des Zeitprogramms erforderlich. Wenn das so ist, dann einfach die Trinkwassererwärmung ohne Zeitprogramm durchlaufen lassen. Oder, wenn eine einmalige Aufladung reicht, dann irgendwann nachts wenn die Abkühlung der HK nicht so stört programmieren. Grüße Franz