Hallo @Flo_Schneider, jetzt wo der Verdichter wieder läuft (macht einen gewaltigen Unterschied in der Vorlauftemperatur und Wärmeausbeute..) und ich an meinem inzwischen vorhandenen Stromlogger den Momentanverbrauch sehe, ist mir heute was aufgefallen. Im Logbuch liest sich das so: 14:52:05 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 14:53:05 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 14:56:06 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 15:06:54 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 15:07:45 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 15:11:02 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 15:30:56 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 15:31:56 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 15:34:58 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 15:47:22 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 15:48:21 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 15:51:24 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 16:04:22 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 16:05:23 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 16:08:16 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 16:21:01 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 16:22:01 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 16:25:02 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 16:37:47 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 16:38:46 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 16:41:48 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht 16:54:16 Primärquelle 20%, Einschalthysterese erreicht 16:55:16 Verdichter 1 40% Leistungsanforderung 16:58:18 Verdichter 1 0% Ausschalthysterese erreicht Vorlauf Soll war bei 26°, d.h. einschalten bei 24° VT und ausschalten bei 30° VT Rücklauf in allen Fälle bei ca 23,5° Parameter 508B Min. Leistung Heizen steht bei mir auf 38. Ich habe es genau beobachtet was da passiert. Der Verdichter schält ein, und zwar nicht auf die angeforderten 40%, sondern auf 100%. Damit steigt die Vorlauftemperatur schnell an, und zwar so weit, dass die 30° Ausschalttemperatur gleich wieder erreicht werden. Dann geht der Verdichter wieder aus bevor er die angepeilten 40% erreicht, die Vorlauftemperatur fällt innerhalb von 10-15 Minuten wieder unter 24° und das Spiel geht von vorne los. Ich habe jetzt die Sekundärpumpe auf 90% hoch gesetzt. Dann stieg die Vorlauftemperatur beim Anlaufen nicht sofort wieder auf 30% an, der Verdichter fährt beim Anlauf kurz auf 100% hoch, fährt dann aber relativ schnell auf 36% runter, das ergibt dann eine relativ konstante Vorlauftemperatur um die 28° und seit 4h läuft sie jetzt permanent durch. Meine Heizkreise sind alle offen, Raumthermostate arbeitslos, Durchlauf aus allen Durchflussreglern zusammengerechnet ziemlich genau 1100l/h was dem Mindestdurchlauf entspricht. Das Überströmventil so eingestellt, dass es gerade nicht durchlässt wenn die Sekundärpumpe auf 70% läuft. Jetzt habe ich aber die Sekundärpumpe auf 90% hoch gestellt, d.h. die Differenz zwischen 70% und 90% geht komplett durchs Überströmventil in den RL und durch den 46l Puffer. Das ist etwas unglücklich, deshalb und wegen dem lauten Strömungsgeräusch am ÜV hatten wir ja die Sekundärpumpe damals auf 70% reduziert. Also, Fragen: - Warum läuft der Verdichter mit 100% los? Braucht der das um zu starten? Könnte er nicht langsamer starten dass die VT nicht so extrem ansteigt? - Oder liegt das Problem eher an der Sekundärpumpe dass die Wärme mit ca 1100l/h (70% Sekundärpumpe) nicht schnell genug abtransportiert wurde und der Vorlauf deswegen beim anfahren so stark anstieg? - Wäre es nicht sinnvoll, dass die Rücklauftemperatur in die Regelung mit einbezogen wird? Ich mein das muss die Steuerung doch erkennen, dass die VT hoch geht, der Rücklauf im Verhältnis aber noch viel zu kalt ist um sofort nach 3min wieder abzuschalten. - Kann man keine Mindestlaufzeit für den Verdichter parametrieren? Ich denke wenn man eine Mindestlaufzeit von 10min hätte, würde sich die Vorlauftemperatur nach dem Start einpendeln und er würde einfach weiterlaufen bis die "echte" Abschaltbedingung erreicht wird, nach vermutlich mehreren Stunden Laufzeit. - Und nochmal die Frage von oben: Kann man die Counter für Verdichterstart und Verdichterstunden rücksetzen nachdem jetzt ein neuer Verdichter drin ist?
... Mehr anzeigen