Hallo zusammen, die interne Heizkreispumpe läuft weiterhin permanent, was ich so nicht beibehalten möchte. Noch mal zusammengefasst. Die Heizkreispumpe läuft permanent durch auch wenn der Brenner aus ist. Als Beispiel, startet ab 22:Uhr der reduzierte Betrieb, drei Stunden später läuft die Heizkreispumpe "immer noch", Brenner ist aus. Am Parameter A3 und A5 liegt es definitiv nicht, die sind so eingestellt, dass sie jetzt nicht die Ursache sind für das permanente laufen der Pumpe! Kann es sein, dass die Ursache darin liegt, das es einfach an der Vorgabe für die SOLL-Temp. für den reduzierten Betrieb liegt ? Diese ist aktuell auf 20°C eingestellt. Unsere Raumtemperatur beim Beginn des reduzierten Heizbetriebs beträgt 22°C und fällt bis auf 21°C ab wenn wieder der Normalbetrieb um 05:00 Uhr morgens gestartet wird. Die Grenzwerttemp. von 20°C für den reduz. Betrieb wird also nie erreicht und somit geht der Brenner während des reduz. Betriebs nie an! Warum läuft dann die interne Pumpe? Kann es sein, dass sie zwischen Normal und reduzierten Betrieb nicht unterscheidet und somit permanent läuft ? Hier einige Parametereinstellungen: B0 = 3 B5 = 0 A3 = -6 A5 = 5 Normalbet. SOLL-Temp. = 22°C Redz. Betrieb SOLL-Temp. = 20°C Danke für Eure Hilfe. Gruß Maga
... Mehr anzeigen