vitocal222s Anzeige Außenfühler zu hoch

Anzeige Außenfühler 3grad zu hoch.

Wie kann ich den Wert korrigieren ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Moin Flo,

Ist dafür nicht der Parameter 896 (Korrektur Außentemperatur, Quelle: Dokument 6200043 DE 6/2024) zuständig, oder ist sein Gerät zu alt?

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Ludwig5,

 

eine Anpassung des Sensorwerts kann über den Parameter 896.0 vorgenommen werden.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Moin Flo,

Ist dafür nicht der Parameter 896 (Korrektur Außentemperatur, Quelle: Dokument 6200043 DE 6/2024) zuständig, oder ist sein Gerät zu alt?

 

Danke.

Ich schaue danach

@der_Jörg: Sorry, stimmt, du hast recht. Ich habe meine Antwort entsprechend korrigiert. 

 

Viele Grüße
Flo