Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Wärmepumpe:
Die Wärmepumpe (vitocal 262-a t2w-ze) läuft,
zeigt keine Fehlermeldung, Lüfter läuft, und trotzdem steigt die Wassertemperatur nicht über 45°.
Bei Warmwasserentnahme sinkt die Temperatur und bleibt dauerhaft (auch nach 24 Std.) auf dem Level.
Beim Neustart der Anlage (Sicherung ausschalten und nach 1 Minute wieder einschalten,
sinkt die Wassertemperatur um ca. 10° (laut digitaler Anzeige) und die Wärmepumpe fängt an das Wasser zu erwärmen bis 60°.
Nun funktioniert wieder einwandfrei für die nächsten 7 Tage.
Dann wiederholt sich das ganze.
Woran kann das liegen?
Hallo PZ,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
ja, Problem besteht weiterhin.
Gruß
PZ
Läuft vorher nur der Ventilator und erst nach dem Netzreset kommt es dazu, dass der Verdichter startet?
Viele Grüße
Flo
Verdichter und Ventilator laufen.
Die Umwälzpumpe wird entweder nicht richtig angesteuert, oder sie ist das Problem.
Wenn das Problem auftritt, ist der Zulauf kalt , die Rücklaufleitung vor der Pumpe richtig heiß.
Nach Neustart werden beide sofort lauwarm.
Ich empfehle, dies einmal von deinem Fachbetrieb vor Ort prüfen zu lassen. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
10 | |
4 | |
3 | |
3 |