Hallo Aindling2016,
wenn die Wärmepumpe den Abtauvorgang abbricht (mit Fehlermeldung), liegt es in der Regel an mangelndem Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt, was für den Abtauprozess permanent benötigt wird.
Prüfen kannst du das, indem du die Fußbodenthermostate einfach mal in 2-3 Kreisen aufdrehst. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten, liegt es am Mindestvolumenstrom und/oder Mindestwasserinhalt. Hier sollte dann dein Fachbetrieb tätig werden und die Anlage überprüfen (wird der Mindestvolumenstrom erreicht, ist der Mindestwasserinhalt der Anlage ausreichend)
Beste Grüße, °ch