Bonjour, au printemps dernier, j'ai arreté ma PAC Vitocal 100. Cette semaine, je l'ai rallumée, et j'ai au bout de quelques secondes une alarme "contrôleur débit     D6"

J'ai bien mon circulateur qui fonctionne, pas d'air dans les radiateurs, pression d'eau dans le circuit dans la zone blanche (entre la zone verte et rouge), donc environ 3,5 bars.

Où est ce controleur de débit dans la PAC ?

 

S'il a laché, je suis étonné, car la PAC a été installée mi-2019 et n'a tournée que 5 mois entre octobre 2019 et mars 2020

Merci.

5 ANTWORTEN 5

Hello JBM39,

you shouldn't switch off the heat pump completely. There is a shutdown mode for this. Because if the heat pump is without electricity, the daily pump kick does not take place either. The pump kick prevents the circulation pump from seizing up. I recommend that you have the pump checked by your specialist company.

Kind regards
Flo

Hi, thanks for your response. When you speak of the pump, is it the radiator circuit circulator or a pump inside the VitoCal?

I do not mean the compressor of the refrigeration circuit. Instead, each circulating pump in the heating system is controlled once a day by the pump kick.

Kind regard
Flo

Oui, mais le circulateur fonctionne bien. Il tourne, on peu faire varier la vitesse sans problème, et la pression dans le circuit de chauffage est entre la zone verte et la zone rouge sur le manomètre de la PAC


OK, then the flow monitor is hanging. This can also happen if the pump kick is not performed. In this case, the flow monitor and not the pump got stuck.

Kind regards
Flo