Moin
ich möchte meinen Brennwertkessel durch eine Wärmepumpe ersetzen: mein Heizungsbauer sagt,dass das nicht möglich ist, weil der Speicher zu wenig Wärmetauscherfläche hat.
Der Brennwertkessel ist ein Junkers Cerapur sbr3-16, als Wärmepumpe ist ein Buderus WLW 176i-7 ARE angedacht.
Muss ich tatsächlich meinen bewährten Speicher in Rente schicken?
Hallo,
der hat 3,1m² Wärmetauscherfläche
Da würde ich max eine 10 kW WP anschließen!
VG
Danke für die Info
Das bedeutet für meine Anlage: wenn die Wärmepumpe eine Leistung von 6,7 KW hat reicht das aus um den Speicher zu erwärmen . Ich nutze zur Zeit eine Vorlauftemperatur von 40 Grad Speichertemperatur. Und die Wärmepumpe müsste nicht überdurchschnittlich "takten".
Ist mein Gedanke andieser Stelle richtig?
Hallo,
die scheinen keine konkreten Vorgaben bezüglich der Fläche zu machen
https://buderus-ch-de.boschtt-documents.com/download/file/file/6721874368.pdf
"die Warmwasserspeicher mit speziellen, großflächigen Wärmetauschern ausgerüstet."
bei 6,7 KW sollte es aus meiner Sicht reichen