unnötiger einsatz der elektroheizstäbe bei guten wärmepumpensystemen

wieso ist es bei viessmann wp-regler nicht möglich für die ww-ladung einen vernünftigen einsatz des elektroheizstabes zu programmieren? es liegt doch auf der hand, dass immer zuerst die wp soweit wie möglich warmwasser machen soll. sofern höhere temperaturen gewünscht werden soll der durchlauferhitzer der tauchheizkörper freigegeben werden. gute wp-systeme erreichen 55C, was absolut ausreicht. eine sep. legioschaltung könnte 1x pro woche erfolgen!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Energieberater,

wäre es möglich, dass du uns noch die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung stellst?

Grundsätzlich kann durch einstellen der Hysterese für den E-Stab, die Zuschaltung für die Warmwasserbereitung beeinflusst werden.
Zusätzlich schaltet die Wärmepumpe den E-Stab nach einer Zeitkonstanten im Verhältnis zu DeltaT, automatisch zu.
Kurz gesagt, wenn die Wärmepumpe zu lange benötigt, schaltet der E-Stab zu.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Energieberater,

wäre es möglich, dass du uns noch die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer deiner Wärmepumpe zur Verfügung stellst?

Grundsätzlich kann durch einstellen der Hysterese für den E-Stab, die Zuschaltung für die Warmwasserbereitung beeinflusst werden.
Zusätzlich schaltet die Wärmepumpe den E-Stab nach einer Zeitkonstanten im Verhältnis zu DeltaT, automatisch zu.
Kurz gesagt, wenn die Wärmepumpe zu lange benötigt, schaltet der E-Stab zu.

Beste Grüße °be

ich habe keine anlage, bin als energiberater aber an guten lösungen interessiert.
Top-Lösungsautoren