Hallo liebes Viessmann-Team und ein Hallo an die Community ...
Wärmepumpe Vitocal 252-A mit Außeneinheit AWOT-M-E-AC 251.A08
Seriennummer: 7994220402339129 Standort Nürnberg
Ich habe folgende Frage. Unsere Wärmepumpe hat gerade bei kälteren Temperatuten (+2 bis -4) sehr sehr viele Abtauvorgänge. Teilweise haben wir alle 40 Minuten einen Abtauvorgang (zum Beispiel in der Zeit zwischen 26.12 und 31.12). Ist das normal? Liebes Viessmann Team sind alle Parameter/Einstellungen bei meiner Anlage in Ordnung?
Können die vielen Abtauvorgänge von niedrigem Volumenstrom kommen?
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüße MArkus
Hallo Guillermo1412,
dass es in diesen Temperaturbereichen zu vermehrten Abtauungen kommt, ist normal. In dem genannten Zeitraum war auch die Luftfeuchtigkeit noch extrem hoch, was den Effekt verstärkt. Mit dem Volumenstrom hat die Häufigkeit der Abtauungen nichts zu tun.
Viele Grüße
Flo