abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

"modulieren"

Auf welche Weise "moduliert" eine Vitocal 150-A zwischen 2,1 und 8,0 kW?

4 ANTWORTEN 4

Die 150 ist, wie die meisten aktuellen Wärmepumpen, eine Inverter-Wärmepumpe. 

Zu dieser Technik findet man viele Informationen:

Z.B.: https://www.wegatech.de/ratgeber/waermepumpe/grundlagen/inverter-waermepumpe-modulierend/

 

mlz

Und ganz grob zusammengefasst: Die Technik erlaubt es, dass die Drehzahl des Kompressors variabel angepasst werden kann. Und der Kompressor ist nunmal das Herzstück einer WP.

Drehzahl Kompressor oder Ventilator?

Kompressor!! Auch Verdichter genannt.

Top-Lösungsautoren