Hallo Zusammen
Wer die SW 2323 hat und die Drehzahl der Sekundärkreispumpe anpassen will muss aufpassen.
Hier hat Viessmann jetzt die Parameteränderung der Drehzahl den Heizkreisen zugeordnet.
Parameter 1100.0, 1100.1, 1100.2 gelten jetzt nur für folgende Betriebszustände:
Drehzahl-Sollwert der internen Sekundärpumpe für folgende Fälle:
■ Beheizung integrierter Pufferspeicher
■ Abtauen
■ Frostschutz der Wärmepumpe
Für den Heizbetrieb sind die Parameter jetzt den Heizkreisen zugeordnet.
1102.0 Min. Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Nicht verstellen! Mindestdrehzahl der internen Heizkreispumpe für die
Raumbeheizung/Raumkühlung Heiz-/Kühlkreis 1
1102.1 Max. Drehzahl Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Nicht verstellen! Maximaldrehzahl der internen Heizkreispumpe für die
Raumbeheizung/Raumkühlung Heiz-/Kühlkreis 1
1102.2 Drehzahl-Sollwert Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1
Drehzahl-Sollwert der internen Heizkreispumpe für die
Raumbeheizung/Raumkühlung Heiz-/Kühlkreis 1
(nach dem Update ist dieser bei mir auf 85% gesetzt gewesen)
Nachzulesen hier. Sollte auch für 250-A/252-A gelten.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6200043VSA00004_1.PDF
Gruss
ralf