korrekte Platzierung Speichertemperatursensor Warmwasser am Pufferspeichers Vitocell 120-E SVW 600L

Ich muss jetzt hier in der Viessmann Community

nochmals (aus bekannten Grund -> siehe Beitrag 1) fragen gehen.

 

Diesmal zur richtigen Position der Temperatursensoren für Warmwasser

an der Außenwand des Pufferspeichers  Vitocell 120-E SVW 600L.

 

An welchem Klemmsystem (Oben, Mitte, Unten) muss der

Speichertemperatursensor für das Warmwasser befestigt werden

um die Inneneinheit der Vitocal 250 A Wärmepumpe mit der korrekten

Temperatur-Information zu versorgen?

Zeichnungen dazu siehe Anlage zum Beitrag

 

Finde hierzu keine exakte Information in den Montageanleitungen

des Pufferspeichers bzw. der Wärmepumpe.

 

 

Mit freundlichen Gruß

 

Klaus_IBW4 aus Regensburg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus_IBW4,

 

der Sensor für die Warmwasserbereitung muss an TR1 befestigt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Klaus_IBW4,

 

der Sensor für die Warmwasserbereitung muss an TR1 befestigt werden. 

 

Viele Grüße