Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ich muss jetzt hier in der Viessmann Community
nochmals (aus bekannten Grund -> siehe Beitrag 1) fragen gehen.
Diesmal zur richtigen Position der Temperatursensoren für Warmwasser
an der Außenwand des Pufferspeichers Vitocell 120-E SVW 600L.
An welchem Klemmsystem (Oben, Mitte, Unten) muss der
Speichertemperatursensor für das Warmwasser befestigt werden
um die Inneneinheit der Vitocal 250 A Wärmepumpe mit der korrekten
Temperatur-Information zu versorgen?
Zeichnungen dazu siehe Anlage zum Beitrag
Finde hierzu keine exakte Information in den Montageanleitungen
des Pufferspeichers bzw. der Wärmepumpe.
Mit freundlichen Gruß
Klaus_IBW4 aus Regensburg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Klaus_IBW4,
der Sensor für die Warmwasserbereitung muss an TR1 befestigt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Klaus_IBW4,
der Sensor für die Warmwasserbereitung muss an TR1 befestigt werden.
Viele Grüße
Flo