Laut Angebot sollten wir eine Vitocal 300-G mit 4,3 KW bekommen, das ist auch ausreichend da die alte Wärmpumpe nur 3,6 KW hatte. Nun hat der Installateur eine vitocal 200-G mit 14KW eingebaut.
Ist nun reichlich überdimensioniert. Hat das negative Auswirkungen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Egal wie groß das Bohrloch ist, da muss wieder eine passende WP montiert werden.
setze alle Hebe in Bewegung dass die kleinste 300-G oder 200-G eingebaut wird und der HB das 14KW wieder mit nimmt.
mit welcher Begründung hat der die falsche WP eingebaut?
VG
Hy
Stell doch mal das Typenschild der alten WP hier rein
Gruß
Hallo Knif01,
Ja, am besten die genauen Serienbezeichnungen der alten und der neuen WP - oder falls das alte Modell nicht mehr nachvollziehbar ist, den maximalen Heizwärmebedarf deines Hauses bei Norm AT.
Gruss Gwyn
Hi,
alte Anlage war
Firma Satag Natura 104.1 ( müsste ca. 3,6 KW gewesen sein)
neue falsche eingebaute Anlage
Vitocal 200-G BWC 201.B13
Bestellte Anlage :
Vitocal 300-G BWC 301.C06
Satag Natura war und ist baugleich mit der alten 200-g Viessmann WP .Viessmann hatte damals Satag übernommen
Kann sein das du ein 114.1 hattest weil 104.1 gibt es nicht
Gruß
doch die hat es gegeben, steht auch so im Schaltplan.
Wie klein ist den das Haus und vom welchen Baujahr das eine 3.6kw Wp reicht ?
Reihenmittelhaus, 130 qm Wohnflächen, Baujahr 2001
Vollverglast zur Südseite, Fußbodenheizung, und kein Keller.
Alte Satag hat über 24 Jahre ihren Dienst super erfüllt, aber da es für die Anlage so gut wie keine Ersatzteile mehr gibt haben wir uns für eine neue Entschieden.
Wieviel bohrmeter hast du den für die wärmepumpe?
Eine 14kw ist dann auf jedenfall zu groß, diese wird nur ins takten kommen
Bohrloch ist 100 Meter tief
Egal wie groß das Bohrloch ist, da muss wieder eine passende WP montiert werden.
setze alle Hebe in Bewegung dass die kleinste 300-G oder 200-G eingebaut wird und der HB das 14KW wieder mit nimmt.
mit welcher Begründung hat der die falsche WP eingebaut?
VG
Dann darfst du sowieso nicht mehr als 6 kw haben.
Die 200-g kann dir deine Bohrung zerstören wegen zu hoher endzugleistung und total überdimensioniert.
Besteht auf die richtige Anlage sonst hast du nachher nur Probleme.
Gruß
@graten24 schrieb:Dann darfst du sowieso nicht mehr als 6 kw haben.
Die 200-g kann dir deine Bohrung zerstören wegen zu hoher endzugleistung und total überdimensioniert.
Besteht auf die richtige Anlage sonst hast du nachher nur Probleme.
Gruß
Hi,
was kann denn da passieren und wie würde man das merken?
Die Sole könnte in den Frostbereich abrutschen und gefrierendes Wasser könnte die Verpressung zerstören oder den Wärmeübergang Sonde/Verpressung - Erdreich dauerhaft verringern.
ok wie schnell kann so etwas passieren, denn ich hatte gedacht das ich zumindest warmes Wasser aufbereiten kann bis die WP getauscht ist.
Hallo Kniff,
Grundsätzlich gibt es in der Vitocal 200/300-G einen Einstellung, für die minimale VLT der Sole (Parameter 7470 bei meiner Vitocal 333-G). Dieser sollte entsprechend deines Bohrloches eingestellt werden um genau solche Beschädigungen durch eine Gefrieren zu verhindern.
Wenn du unsicher bist, stell den Wert auf 10 oder 0, so dass die Sole niemals in den negativen Bereich kommt. Üblicher Weise sind Bohrlöcher aber meist mit einem Material verpresst, das bis zu -3°C ohne Probleme aushält. Details zur Auslegung sollten in deiner Bohrdokumentation stehen. Bitte konsultieren.
Gruss Gwyn
PS: die WP schaltet bei Unterschreitung der minimalen Soletemperatur mit Störung ab. Diese muss dann erst manuell quitiert werden bevor die WP weiterläuft.
heute hat der Heizungsbetreib meines Vertrauens die WP getauscht, nun hab ich das bestellte Model