Hi, ich bin auf der Suche nach einem digitales Raumthermostate für meine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 mit Kühlbetrieb. Die Temperaturvorgaben sollen nach Wochentagen und Zeiten programmierbar sein und der Kühlbetrieb automatisch erkannt werden.
Ich habe diesen her im Blick, ist der geeignet und kommt das Signal für den Kühlbetrieb wie im Schaltbild zu sehen von Außen? Kann die für Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 dies bereitstellen?
Danke
Grüße Rico
Typ RD 20203-60-959-01
https://www.loebbeshop.de/viessmann/fussbodenheizung/raumthermostat-digital-heizen-kuehlen-7750199
Gelöst! Gehe zu Lösung.
so, inzwischen läuft die Anlage mit automatischer Umschaltung. Die Raumthermostat waren geeignet und der Eingang C1 korrekt. Die Beaufschlagung des Eingangs erfolgt im FBHeizungsverteiler, wozu eine eine passende Signalzuleitung vom Hauptstromverteiler benötigt wird. (also am besten die Zuleitung immer gleich 5Adrig ausführen). Die Wärmepumpe stellt ein entsprechendes Ausgangssignal zur Verfügung welches per Relais umgesetzt werden muß. Dann schalten automatisch nach Kühlrichtlinie alle Raumthermostat entsprechend um und verwenden die entsprechenden Temperaturvorgaben. Im Raumthermostat wird dafür ein eigenes Set an Tag/Nacht Werten für den Kühlbetrieb des Raums vorgegeben. So können bei Bedarf auch einzelne Räume aus der Kühlung ausgenommen werden.
Zusammen mit etwas Luftbewegung über die großen Kühlflächen ergibt sich so bei den externen Außentemperaturen eine angenehme Kühlung. Ich kann es empfehlen und würde mich wieder dafür entscheiden.
Danke
Grüße Rico
Ich würde dir empfehlen auf die Raumthermostat zu verzichten und deine Heiz-/Kühlkennlinie entsprechend anzupassen, ggf. Noch mit den Durchflussmengen am FBH-Verteiler zu spielen.
wir haben sehr unterschiedliche Räume, sodass sich unsere Heiz-/Kühlkennlinie nach dem Raum mit dem WZ richten wird. Auf eine Steuerung der Räume möchte ich aber nicht verzichten. Leider finde ich nichts zu dem RD 20203-60 nur den RD 20203-10. Auch zum Anschluß der Regler an die Wärmepumpe für den Change Over vom Heiz- auf Kühlbetrieb finde ich leider nichts. Der Regler hat mit C1 einen passenden externen Eingang ...
Wie groß ist denn die Spreizung der gewünschten Raumtemperaturen?
Sommer und Winter.
Welche Räume hängen zusammen?
Thermostate verursachen oft ein häufiges Takten der Wärmepumpe, welches es zu vermeiden gilt. Ist dir das bewusst?
im Winter:
--> Spreizung im Winter ca. 5-6 Grad
im Sommer:
Die Wärmepumpe hat einen eigenen kleinen Brauchwasserpuffer und arbeitet oszillierend / kann Ihre Leistung anpassen, die höchste Leistungsabnahme (wärme/kälte) ist im Wohnzimmer ... in dem Setup rechne ich nicht mit Problemen durch die Steuerung mit Raumthermostaten. Die Kennlinie der Wärmepumpe werden wir auf den Leistungsbedarf des WZ ausrichten.
@RAP schrieb:und arbeitet oszillierend / kann Ihre Leistung anpassen
modulierend meinte ich natürlich 😅
so, inzwischen läuft die Anlage mit automatischer Umschaltung. Die Raumthermostat waren geeignet und der Eingang C1 korrekt. Die Beaufschlagung des Eingangs erfolgt im FBHeizungsverteiler, wozu eine eine passende Signalzuleitung vom Hauptstromverteiler benötigt wird. (also am besten die Zuleitung immer gleich 5Adrig ausführen). Die Wärmepumpe stellt ein entsprechendes Ausgangssignal zur Verfügung welches per Relais umgesetzt werden muß. Dann schalten automatisch nach Kühlrichtlinie alle Raumthermostat entsprechend um und verwenden die entsprechenden Temperaturvorgaben. Im Raumthermostat wird dafür ein eigenes Set an Tag/Nacht Werten für den Kühlbetrieb des Raums vorgegeben. So können bei Bedarf auch einzelne Räume aus der Kühlung ausgenommen werden.
Zusammen mit etwas Luftbewegung über die großen Kühlflächen ergibt sich so bei den externen Außentemperaturen eine angenehme Kühlung. Ich kann es empfehlen und würde mich wieder dafür entscheiden.
Danke
Grüße Rico