Ich betreibe eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 mit einem 200l Heiz-/Kühlpuffer
Mein Problem: die Pumpe läuft und senkt die Temperatur im Pufferspeicher, aber die Heizkreispumpe springt nicht an und damit passiert auch keine Temperaturabsenkung. Mein Installateur ist seit heute (natürlich) für 3 Wochen auf Urlaub, die Anlage wurde erst vor 2 Wochen installiert
Hallo ThomasBi,
konnte dein Problem mittlerweile gelöst werden? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Ja, das Problem ist gelöst, es hat ein einziger Wert bei den Einstellungen nicht gepasst und das hat verhindert, dass die Heizkreispumpe anspringt.
Mittlerweile läuft das System wunderbar.
LG, Thomas
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage zu deiner Zufriedenheit läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo