Hallo zusammen,
wir wollen mit unseren Nachbarn an der Grenze unserer Doppelhäuser vor dem Haus jeweils eine Vitocal 252-A aufstellen. Ideal wäre es, sie direkt nebeneinander zu stellen. Können wir das tun oder gibt es aus technischer Sicht einen Mindestabstand zwischen den beiden Außeneinheiten?
Vielen Dank, Uli
Nebeneinander mit Ausblasrichtung beide in die gleiche Richtung oder jeweils in die andere / entgegengesetzte Richtung?
Bei entgegengesetzter Ausblasrichtung würde ich die in der Planungsanleitung gen. Mindestabstände einhalten, sonst saugt die eine die kalte Ausblasluft der anderen an ("thermischer Kurzschluss"). Bei gleicher Ausblasrichtung vermutlich weniger kritisch.
Hallo,
demnach
wird folgendes empfohlen:
"Als Schutzmaßnahme sollten Wärmepumpen und Kälteanlagen mit Propan in einem Abstand von mindestens zwei Metern zu Mauern aufgestellt werden. Dieser Abstand ist bei einer Anlagenkaskade auch zu weiteren Maschinen einzuhalten."
mit 2m wäre auch das 2 mal der 1m Abstand von Viessmann.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |