Hallo, ich betreibe eine Gasheizung Vitodens 343-FB3UG-19. Das Haus hat einen Wärmebedarf von ca. 18KW. Ich möchte eine zusätzliche Erdwärmepumpe einsetzten, die aber auch das ganz Haus später allein versorgen kann. Ich dachte an die Wärmepumpe Vitocal 300G BWC 301 C16. Ergänzt werden soll diese durch die Steuerung Vitocom 300 und Vitotronic 200-H. Ist diese Kombination richtig?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
technisch ist das auf alle Fälle möglich.
z.B.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803008_04/Documents/4803008_2112_04.pdf
Ob das sinnvoll ist musst du selbst entscheiden.
Den Vitodens weiterhin noch vorzuhalten ist Luxus.
VG
VG
Hallo,
darf man fragen warum du dir das nicht vor ein Einbau des neuen Vitodens eingefallen ist??
Bei einer Erdwärmepumpe ist der Bau einer Hybrid-Anlage auch meiner Sicht mit keinem Argument zu begründen.
Hier wird relativ gut berechnet warum sich das nicht mal bei einer Luft-WP lohnt, auch wenn das Gas-Gerät schon vorhanden ist.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ3guZmQ6yA&t=416s
Schreib nächsten Winter täglich den Energie Verbrauch mit, um die max Heizlast genau bestimmen zu können.
Dann lässt du nächstes Jahr alles tauschen und verkaufst den Vitodens.
VG
Ist denn meine vorgeschlagene Lösung theoretisch möglich und sinnvoll??
Viele Grüße WM 3
Hallo,
technisch ist das auf alle Fälle möglich.
z.B.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803008_04/Documents/4803008_2112_04.pdf
Ob das sinnvoll ist musst du selbst entscheiden.
Den Vitodens weiterhin noch vorzuhalten ist Luxus.
VG
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |