Zuordnung Temperaturen: Status Wärmepumpe (Kachel), Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur

Guten Tag,

 

in der ViCare-App gibt es u.a. folgende Temperaturangaben:

 

  • Home: Status Wärmepumpe -> Kachel (ViGuide: Vorlauf Sekundärkreis)
  • Einstellungen/Wärmepumpe/Gerätestatus/Wärmeerzeuger:
    • Vorlauftemperatur (ViGuide: Gemeinsame Vorlauftemperatur)
    • Rücklauftemperatur (ViGuide: Rücklauftemperatur)

 

Wo sind die entsprechenden Temperatursensoren verortet?

 

Angaben zu meiner Anlage: IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16, ein Wärmeerzeuger

 

MfG

 

B-B

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo B-B,

noch jemand, der genauer hinsieht. Das ist mir nämlich auch zu Beginn aufgefallen.
Nach meinen Erkenntnissen gibt es jeweils einen VLT-Sensor (W16) in der ODU und in der IDU  (W08) und einen RLT-Sensor (W12) in der IDU.
Die Kachel zeigt die VLT Sekundärkreis gemessen mit  W16 in der ODU.
Die gemeinsame VLT wird mit W08 vor dem 4/3-Wegeventil gemessen.

Je nach Hydraulikplan können die Bezeichnungen evtl. abweichen.

ABR_1-1731752618265.pngABR_2-1731752666939.png

 

 



Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo B-B,

noch jemand, der genauer hinsieht. Das ist mir nämlich auch zu Beginn aufgefallen.
Nach meinen Erkenntnissen gibt es jeweils einen VLT-Sensor (W16) in der ODU und in der IDU  (W08) und einen RLT-Sensor (W12) in der IDU.
Die Kachel zeigt die VLT Sekundärkreis gemessen mit  W16 in der ODU.
Die gemeinsame VLT wird mit W08 vor dem 4/3-Wegeventil gemessen.

Je nach Hydraulikplan können die Bezeichnungen evtl. abweichen.

ABR_1-1731752618265.pngABR_2-1731752666939.png

 

 



Vielen Dank ABR für die schnelle und klare Antwort. Das klingt für mich sehr plausibel!